급탕설비에마주향하여
페이지 정보
작성일 21-03-24 22:15
본문
Download : 급탕설비에대해서.hwp
●지관(枝管)은 단관(單管)이며 열손실을 수반하고 최초에는 차가운 물이 나온다.
※ 고층건물에서 많이 사용된다
상향식 급탕배관
하향식 급탕배관
3) 순환방식
●급탕관과 반탕관과의 밀도차에 의해 생기는 자연 순환력을 이용한 중력식(자연 순환식)
●배관의 마찰손실을 극복 하기 위해 저양정이 와권펌프와 라인 펌프 등의 강제순환 펌프 를 쓰는 강제식
※ 강제순환식은 중력순환식과 비교해서 관경을 적게할 수 있으며, 그 순환 펌프의 양정 H 는 L을 급탕주관의 全길이, l을 반탕관의 全길이 (m)로 하면 다음식으로 구함
L
H = 0.01 ( ꠏꠏꠏꠏ + l ) [m]
2
5. 급탕배관 시공상 유의사항
5-1 배관물매(구배)
물이 뜨거워지면 水中에 포함된 공기가 분리하기 쉽게 되고, 이 공기는 배관 도중의 曲部에 체류하면서 탕의 순환을 방해한다. 따라서, 배관은 되도록 요철부가 없도록 시공하 고 또 공기를 빼는 방향으로 先上向 물매로 하되 가능한한 큰 물매를 취해야 한다. 또한, 신축이 음쇠의 설치는 신축량이 무리없이 흡수되도록 정확하게 해야 하며, 신축이음마다 이음쇠 혹은 그 부근에서 배관…(drop)
급탕설비에마주향하여
급탕설비에대해서 조사하였습니다.
급탕설비에마주향하여 조사하였습니다.
※ 부득이하게 요철부가 생겼을 때는 공기빼기밸브(Air Valve)를 설치하여야 한다.급탕설비에대해서 , 급탕설비에대해서생활전문레포트 ,
Download : 급탕설비에대해서.hwp( 81 )
레포트/생활전문
다.
5-2 배관의지지
급탕배관은 급수관에 준하여 지지해야 한다.
⇒ 상향공급방식에서는 급탕 수평주관은 앞올림 구배, 복귀관(반탕관)은 앞내림 구배
⇒ 하향공급방식에서는 급탕관, 복귀관 모두 앞내림 구배
※ 배관물매는 중력순환식에서 1/150이상, 강제순환식에서 1/200이상으로 한다.






,생활전문,레포트
설명
순서
급탕설비에마주향하여
② 하향식은
●반탕관의 일부가 drop될 수 있으며, 설비비는 싸다.