기사 실기요점 요약 필수 암기사항
[1] 전선 굵기결정 요서 3가지
① 허용전류 ② 전압강하 ③ 기계적 강도
[2] 허용전류의 종류
① 연속 사용시 허용전류
② 순시 허용전류
③ 단락시 허용전류
[3] 고조파 억제대책
① 변환기의 다펄스화 ② 교류 필터설치
③ 계통 구성고려 ④ 기기의 고조파 내량증가
[4] 보호장치에서 3E
① 과부하 보호장치
② 단락사고 보호장치
③ 지락사고 보호장치
[5] 접지극
① 동판 : 두께 0.7[mm]이상 면적 900[㎠] 이상
② 동봉 : 지름 8 [mm]이상 길이 0.9[m]이상
③ 철관 : 외경 25[mm]이상 길이 0.9[m]이상의
아연도금 가스철관 또는 후강 전선관
④ 철봉 : 지름 12[mm]이상 길이 0.9[m]이상
⑤ 동복강판 : 두께 1.6[mm]이상 길이 0.9[m]이상
⑥ 탄소피복강봉 : 지름 8[mm]이상의 강심이고
길이 0.9[m]이상
[6] 접지공사 방법
① 접지극은 지하 75[cm]이상의 깊이에 매설할 것
② 접지선을 철주 기타금속체를 따라서 시설하는
경우,접지극을 철주의 밑면으로부터 30[cm]이상의 깊이에 매설하는 경우 이외에는 접지극을 지중에서 금속체로부터 1[m]이상 떼어 매설할 것
③ 접지선에는 연전선(OW 제외), 챕타이어케이블 또는 통신용 케이블 이외의 케이블을 사용, 다만 접지선 을 철주 기타금속체를 따라서 시설하는 경우
이외에는 접지선의 지표상 60[cm]를 넘는 부분에 상대하여는 그러하지 아니한다.
전기기사,전기기사,실기요점,정리,암기사항,시험자료,전문자료

Download : [전기기사] 전기기사 실기요점 정리 암기사항.hwp( 90 )







[전기기사]%20전기기사%20실기요점%20정리%20암기사항_hwp_01.gif [전기기사]%20전기기사%20실기요점%20정리%20암기사항_hwp_02.gif [전기기사]%20전기기사%20실기요점%20정리%20암기사항_hwp_03.gif [전기기사]%20전기기사%20실기요점%20정리%20암기사항_hwp_04.gif [전기기사]%20전기기사%20실기요점%20정리%20암기사항_hwp_05.gif [전기기사]%20전기기사%20실기요점%20정리%20암기사항_hwp_06.gif

전문자료/시험자료

다.
전체 19,665건 1 페이지
해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

evga.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
Copyright © price.kr. All rights reserved.
PC 버전으로 보기